科普安防知识

广告位招租

安防工程中强弱电之间的安全距离是多少?

  关于强弱电如何分开合适无论是弱电工,还是家庭装修,都无法避免的问题,就是对强弱电的处理,强弱电穿一个管,虽然电视和网线、光纤来说,电视、网线可以有屏蔽措施,光纤电磁干扰可能性也比较少。但是,强弱电穿同一个管是有问题的。

  为什么要保持距离

  强弱电标准和规范说明都是要隔开的,是300MM。

强弱线槽安全距离50cm

强弱插孔不规范示意图

  ① 强弱电穿一个管后如果你想换线,真的真的很难。

  ② 强电线路是发热的,会导致电力线路的绝缘和弱电线路的绝缘破损,绝缘破损后,所有的导线都可能和电力导线接触,然后就是高电压对弱电设备和人身的伤害,这是十分危险的事情。不过如果装修时不偷工减料,那一般的线路坚两三年内绝缘是没有事情的。所以临时用的强弱电可以穿一个管,长期用的还是老老实实分管吧。

  ③ 时间长了,有电磁干扰。

  以下情况都会出现干扰:

  a、排线时强弱电交叉处未使用锡箔纸进行隔离保护

  b、强弱电共用同一个电箱

  c、强弱电底盒过于接近(最少间隔10cm)

  d、为节省成本,强弱电共穿一根管

  e、弱电线自身屏蔽层破损

强弱线槽安装示意图

  光纤不导电,但光纤的加强芯通常是金属的,导电。还有绝缘破损的问题和导线的发热情况有关,见过一个大概23年的老旧小区的电力改造,其中电线都是铝芯的,由于铝线发热量大,绝缘都已经粉末状了,一碰就脱落了。这个小区没有发生事故可以说是幸运的了。

强弱插头示意图

  再说强弱电管线距离,规范要求至少300mm,其中的原因也是防止管线老化后,电击事故的发生。只不过其中增加了一道保护管的隔离,装修保护管通常采用塑料的,是绝缘体。但是这个保护管也是会老化的。老化后一样会破损,一样会丧失绝缘性。所以强弱电管线如果条件不足,可以适当靠近,但是,最起码不要敷设在一个槽里,哪怕间隔30mm也安全得多。

  至于插座间距,其实和管线的道理是一样的。规范上,强弱电插座200mm,电源插座和电视插座间距500mm。

  接规范操作

强弱插孔规范安装示意图

  ① 通信电缆的终端与高压电缆的终端最小间隔450mm。

  ② 通信电缆的终端与低压电线的终端(在有牢固间隔物的情况下)最小间隔150mm。

  ③ 用户电缆可以允许与超低压(AC<42.4V,DC<60V)电线一起(捆绑)走线,且终端无需间隔。

强弱线槽安装拓扑图

  ④ 用户电缆应与一些有害设备(诸如:避雷器、腐蚀性流体、温度超过60℃的物体等等)分隔,且其间距不得少于150mm。

强弱线槽特殊安装示意图

打赏

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

监控系统   监控辅材
分享到:

您可以还会对下面的安防文章感兴趣:

  • 焦距、光圈、像素对家用摄像机有哪些影响?适用场景有哪些不同?
  • 网络摄像机音频不良各种问题分析
  • 中英文对照安防系统专业名词之安全防范(系统)工程
  • 中英文对照安防系统专业名词之闭路监控系统
  • 中英文对照安防系统专业名词之综合布线系统
  • 最新安防评论

    留言与评论(共有 0 条评论)
    验证码: